苏州ALC防火隔墙板施工,施工人员在安装固定时,需要注意以下几项:

1、使用镀锌U型卡、L 型角码固定,不能用易锈蚀配件,固件的间距≤600mm。

2、板顶与梁底预留 10‑20mm 伸缩缝,不能硬顶死,缝隙用柔性防火砂浆填实。

3、板底垫橡胶垫块,木楔临时撑牢,垂直度 2m 靠尺偏差≤3mm;3‑5 天后撤出木楔,空隙用干硬性砂浆封堵。

4、墙体端头、门洞两侧必须做抱框加固;墙高>3m 增设水平系梁,长墙每隔 4‑5m 加构造柱。

5、板缝使用ALC粘结砂浆,砂浆饱满,不得混用普通水泥砂浆。

6、禁止大面积横向开槽,重物挂件提前预埋加固,不可直接在板上打膨胀螺丝。

7、防火隔墙开孔后及时做好防火封堵,墙体耐火完整。