ALC外墙板安装完成后,需对ALC板本身、板间拼缝、ALC板材与主体结构交接处、螺栓固定孔等部位的防渗漏能力进行淋水实验。在ALC外墙板的淋水实验过程中,请注意以下几点:
1、施工人员准备好喷淋系统、测量工具、辅助工具;
2、淋水范围采用自上而下分段淋水方式,重点部位包括ALC板交接处、螺栓固定孔、设备平台、墙面变形缝、伸出外墙管道根部等易渗漏部位,对怀疑有渗漏的部位可加强淋水。
3、淋水时长每次不小于1小时,每2小时检查一次水压、流量及喷淋装置运行情况,做好现场记录。 若发现怀疑有渗漏,可延长至24小时,以避免渗漏隐患;
4、淋水达到规定要求后,关闭并拆卸喷淋装置; 及时清理现场的杂物、积水等;修复损坏的ALC外墙板表面、密封层等,以确保现场的整洁,不影响后续施工。